#1
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как загрузить проэкт в панель? RSLinx её не видит. Протокол DF1 или DH485? С PLC MicroLogix 1764-LRP связана по порту СH1. В системных настройках панели стоит протокол DH485, физический 232, 19200, адрес 2. К телу подключаюсь напрямую 2-2, 3-3, 5-5. Обмен на адаптере идёт но соединения нет.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Для загрузки проекта в эту панель необходим софт PanelBuilder32. У вас он есть?


В связи с чем понадобилось загружатьпроект в панель? Речь идет о системе, которая нормально функционировала и перестала работать, или о вновь созданной системе?
Приведите полный каталожный номер панели.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#3
PanelBuilder32 есть. Полный каталожный номер панели я тоже хотел бы знать, но это невозможно, т.к. все шильдики аккуратно удалены. сзади имеется один разъём db9 и единственная надпись RS-232, питание 24dc. Вроде монохром. Хочу с неё проект. Оборудование б/у. Спасибо.
p.s. PanelBuilder32 тоже пробовал и через линкс и на прямую к порту и тишишинааа. Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#4
Каталожный номер павнели можно попробовать установить. Можете ее сфотографировать спереди и сзади?

Не очень понятно, Вы хотите выгрузить проект из панели, или загрузить его в панель?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#5
Могу. Для начала выгрузить. Куда выложить фото? яндекс диск подойдет?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#6
Выложите куда хотите и дайте ссылку.

Нижний торец панели с разъёмами тоже сфотографируйте.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#7
https://yadi.sk/d/6aamnVIf3ZGMe7
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#8
Для связи Вам нужен кабель 2711-NC13 https://yadi.sk/i/TzkmILjJ3ZGPz2
Там несколько иная распиновка,чем у Вас Wink
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#9
Понял. Спасибо. Пошёл проверять. Всё так как вы написали. Кабель совпадает с вашим pdf (проверил визуально+прозвонил). Что дальше?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#10
Дальше при установке связи с панелью используете последовательный порт (с полной разводкой, разумеется, а не с тремя проводами) и в драйвере DF1 RSLinx, или в PanelBuilder32, жмёте кнопку автоопределения настроек связи.

Можно слить проект и на флеш-АТА карточку (если она у Вас есть) войдя в системное меню панели (правда там может быть пароль) нажав одновременно стрелки "вправо" и "влево". А дальше читаете файл .pva с карточки и скармливаете его PanelBuilder32.
.pva - это уже сжатый файл, для работы (редактирования) лучше его сохранить как .pba и лишь в самом конце, перед заливкой в панель, снова преобразовать в .pva
Глюков будет меньше.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#11
С очень высокой вероятностью каталожный номер вашей панельки: 2711-K3A2L1 или 2711-K3A5L1.
Дальше - подключать правильный кабель и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p.
О результатах, пожалуйста, сообщите.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#12
(17-Jul-2018, 15:05:18)oldDad Написал: Дальше - подключать правильный кабель...

...через правильный полный, не усечённый до 3-х линий как в большинстве адаптеров, COM-порт.

(17-Jul-2018, 15:05:18)oldDad Написал: ...и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p.
Когда-то давно ранняя версия этого документа была переведена на русский -
https://yadi.sk/i/g-fS-P183ZGYbn
https://yadi.sk/i/9f9-B0g53ZGaAd
https://yadi.sk/i/dZFGlHiq3ZGaDg
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#13
И панель и контроллер эти - раритеты, древность. А работает, и будет еще много лет работать Smile
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#14
1. Спасибо всем за инфу. Завтра на работе попробую. Начну с проверки адаптера moxa 1150 программно аппаратно (написано все линии есть).

2. Не смог заставить работать 2-ой адаптер ab usb-dh485(фирменный ), по 485 без проблем, а по 232 нет. Какие настройки драйвера в rslinx выбрать для работы с 232 и как должен стоять перекл? Пробовал в разных положения и разными настройками дров. Какая распайка порта на адаптере? Помогите разобраться!

3. По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибку, а выставлю в ручную всё ок. Думаю 232 тоже врятли но проверю.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#15
(16-Jul-2018, 23:23:08)x200881 Написал: В системных настройках панели стоит протокол DH485

(17-Jul-2018, 13:09:24)x200881 Написал: Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1.

(17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: по 485 без проблем

(17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: не находит ни чего по DH485

Ничего не понимаю.
Что значит "по 485 без проблем", если "не находит ни чего по DH485"?
Какое отношение к делу имеет адаптер, который с работает по DF1 с контроллером SLC-500, если это совершенно другой протокол?

У Вас порт контроллера сконфигурирован, как DH-485 или как DF1?
Панель соединена с контроллером по DF1 или по DH-485?
Физически и то и другое это RS-232, но DF1 и DH485 - это разные протоколы.

И Вы не ответили на вопрос, работала ли эта система и вдруг перестала, или никогда не работала?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#16
(17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибку
Вы меня не до поняли. Имелось в виду, что пример: сеть DH485 состоит из 2-ух устройств панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2. Адаптер ab 485-usb (фирменный) видит оба устройства с надстройками в ручную. А если нажать автоопределение то пишет нет связи.

(17-Jul-2018, 23:15:06)oldDad Написал: работала ли эта система и вдруг перестала
Всё работает. Хочу выгрузить проект из панели для архива. Хочу понять как с ней связаться.

Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic? Через физ. разъём rj45 связь есть. Как исп. db9?
Так вяжется с 2-ух панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2 разъём rj45.


Файлы вложений Эскизы(ов)
   
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#17
(18-Jul-2018, 11:58:17)x200881 Написал: Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic?
Cм. публикацию 1747-IN063C-EN-P

(18-Jul-2018, 11:58:17)x200881 Написал: Адаптер ab 485-usb (фирменный)
Это адаптер от Allen-Bradley? Если нет, то полная работоспособность "чужих" адаптеров не гарантируется. Могут  работать, а могут и не работать.


Файлы вложений
.pdf   1747-IN063C-EN-P.pdf (Размер: 445,29 KB / Загрузок: 5)
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#18
Big Grin 
Адаптером AB 1747-uic и кабель 2711-NC13 связаться удалось. Проект выкачал. Всем откликнувшимся спасибо. [Изображение: biggrin.png][Изображение: biggrin.png][Изображение: biggrin.png]

Адаптер ab 485-usb (фирменный) = AB 1747-uic.
Адаптер moxa 1150 по DH485 заставить работать не удалось Sad .
Ответ с цитатой }