Здравствуйте. Скажите пожалуйста как загрузить проэкт в панель? RSLinx её не видит. Протокол DF1 или DH485? С PLC MicroLogix 1764-LRP связана по порту СH1. В системных настройках панели стоит протокол DH485, физический 232, 19200, адрес 2. К телу подключаюсь напрямую 2-2, 3-3, 5-5. Обмен на адаптере идёт но соединения нет.
panel view 300
|
17-Jul-2018, 12:49:13
Для загрузки проекта в эту панель необходим софт PanelBuilder32. У вас он есть?
В связи с чем понадобилось загружатьпроект в панель? Речь идет о системе, которая нормально функционировала и перестала работать, или о вновь созданной системе? Приведите полный каталожный номер панели.
PanelBuilder32 есть. Полный каталожный номер панели я тоже хотел бы знать, но это невозможно, т.к. все шильдики аккуратно удалены. сзади имеется один разъём db9 и единственная надпись RS-232, питание 24dc. Вроде монохром. Хочу с неё проект. Оборудование б/у. Спасибо.
p.s. PanelBuilder32 тоже пробовал и через линкс и на прямую к порту и тишишинааа. Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1.
Каталожный номер павнели можно попробовать установить. Можете ее сфотографировать спереди и сзади?
Не очень понятно, Вы хотите выгрузить проект из панели, или загрузить его в панель?
Могу. Для начала выгрузить. Куда выложить фото? яндекс диск подойдет?
Выложите куда хотите и дайте ссылку.
Нижний торец панели с разъёмами тоже сфотографируйте.
17-Jul-2018, 14:07:56
17-Jul-2018, 14:24:39
Для связи Вам нужен кабель 2711-NC13 https://yadi.sk/i/TzkmILjJ3ZGPz2
Там несколько иная распиновка,чем у Вас ![]()
Понял. Спасибо. Пошёл проверять. Всё так как вы написали. Кабель совпадает с вашим pdf (проверил визуально+прозвонил). Что дальше?
17-Jul-2018, 14:59:08
(Сообщение последний раз редактировалось: 17-Jul-2018, 15:09:40 Ryzhij_62.)
Дальше при установке связи с панелью используете последовательный порт (с полной разводкой, разумеется, а не с тремя проводами) и в драйвере DF1 RSLinx, или в PanelBuilder32, жмёте кнопку автоопределения настроек связи.
Можно слить проект и на флеш-АТА карточку (если она у Вас есть) войдя в системное меню панели (правда там может быть пароль) нажав одновременно стрелки "вправо" и "влево". А дальше читаете файл .pva с карточки и скармливаете его PanelBuilder32. .pva - это уже сжатый файл, для работы (редактирования) лучше его сохранить как .pba и лишь в самом конце, перед заливкой в панель, снова преобразовать в .pva Глюков будет меньше.
С очень высокой вероятностью каталожный номер вашей панельки: 2711-K3A2L1 или 2711-K3A5L1.
Дальше - подключать правильный кабель и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p. О результатах, пожалуйста, сообщите.
17-Jul-2018, 15:15:06
(Сообщение последний раз редактировалось: 17-Jul-2018, 15:30:47 Ryzhij_62.)
(17-Jul-2018, 15:05:18)oldDad Написал: Дальше - подключать правильный кабель... ...через правильный полный, не усечённый до 3-х линий как в большинстве адаптеров, COM-порт. (17-Jul-2018, 15:05:18)oldDad Написал: ...и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p.Когда-то давно ранняя версия этого документа была переведена на русский - https://yadi.sk/i/g-fS-P183ZGYbn https://yadi.sk/i/9f9-B0g53ZGaAd https://yadi.sk/i/dZFGlHiq3ZGaDg
17-Jul-2018, 15:42:24
И панель и контроллер эти - раритеты, древность. А работает, и будет еще много лет работать
![]()
1. Спасибо всем за инфу. Завтра на работе попробую. Начну с проверки адаптера moxa 1150 программно аппаратно (написано все линии есть).
2. Не смог заставить работать 2-ой адаптер ab usb-dh485(фирменный ), по 485 без проблем, а по 232 нет. Какие настройки драйвера в rslinx выбрать для работы с 232 и как должен стоять перекл? Пробовал в разных положения и разными настройками дров. Какая распайка порта на адаптере? Помогите разобраться! 3. По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибку, а выставлю в ручную всё ок. Думаю 232 тоже врятли но проверю. (16-Jul-2018, 23:23:08)x200881 Написал: В системных настройках панели стоит протокол DH485 (17-Jul-2018, 13:09:24)x200881 Написал: Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1. (17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: по 485 без проблем (17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: не находит ни чего по DH485 Ничего не понимаю. Что значит "по 485 без проблем", если "не находит ни чего по DH485"? Какое отношение к делу имеет адаптер, который с работает по DF1 с контроллером SLC-500, если это совершенно другой протокол? У Вас порт контроллера сконфигурирован, как DH-485 или как DF1? Панель соединена с контроллером по DF1 или по DH-485? Физически и то и другое это RS-232, но DF1 и DH485 - это разные протоколы. И Вы не ответили на вопрос, работала ли эта система и вдруг перестала, или никогда не работала? (17-Jul-2018, 16:55:41)x200881 Написал: По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибкуВы меня не до поняли. Имелось в виду, что пример: сеть DH485 состоит из 2-ух устройств панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2. Адаптер ab 485-usb (фирменный) видит оба устройства с надстройками в ручную. А если нажать автоопределение то пишет нет связи. (17-Jul-2018, 23:15:06)oldDad Написал: работала ли эта система и вдруг пересталаВсё работает. Хочу выгрузить проект из панели для архива. Хочу понять как с ней связаться. Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic? Через физ. разъём rj45 связь есть. Как исп. db9? Так вяжется с 2-ух панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2 разъём rj45. (18-Jul-2018, 11:58:17)x200881 Написал: Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic?Cм. публикацию 1747-IN063C-EN-P (18-Jul-2018, 11:58:17)x200881 Написал: Адаптер ab 485-usb (фирменный)Это адаптер от Allen-Bradley? Если нет, то полная работоспособность "чужих" адаптеров не гарантируется. Могут работать, а могут и не работать.
Адаптером AB 1747-uic и кабель 2711-NC13 связаться удалось. Проект выкачал. Всем откликнувшимся спасибо.
![]() ![]() ![]() Адаптер ab 485-usb (фирменный) = AB 1747-uic. Адаптер moxa 1150 по DH485 заставить работать не удалось ![]() |
« Предыдущая | Следующая »
|
Возможно похожие темы ... | |||||
Тема | Автор | Ответы | Просмотры | Последний пост | |
panel builder 32 и panelview 600 нет связи | provorovi | 21 | 16.725 |
11-Oct-2019, 15:27:01 Последний пост: provorovi |