ML1200 + С1000
#1
Добрый день!
Люди добрые, подскажите пожалуйста как можно на панели C1000 получить индикацию float например F8.0 = 25.3, контроллер micrologix1200,panelview C1000,morzila 3,0, в numeric-е все перепробовал.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Прежде всего, будем исходить из того, что ML1200 имеет не старую (раннюю) прошивку, а более новую, серии „C“ и поддерживает формат данных Floating Point. Если это не так, и у Вас старый ML1200 с серией „B“ , то нужно обновить firmware. По поводу работы с Floating Point на PV Component можно посмотреть KB68372.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#3
ML1200 как раз "С", float внутри есть 100%,вопрос в С1000, в дататайпах только integer 16,32,boolean. На старом pv3000micro я брал переменную например N7:0, которая уже имела значение X10 например температуры, на экран выводил с одной запетой и все были рады. А этот С1000 запетых не признает, флоаты не читает и .............
Ответ с цитатой }
Thanks given by: