Ошибка компиляции в 1756-L61
#1
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой:
При добавлении какого-либо элемента в лист рутины FBD, при компиляции, возникает ошибка "

Error: B02_11_WCD: Out of logic memory in the controller.   
Error: CIP Error: Address out of range."

B02_11_WCD - имя рутины.
 Памяти в контроллере достаточно. 
Иногда каким-то образом компиляция проходит. Но при удалении элемента возникает та же ошибка.
Понять пока не можем. Может кто сталкивался?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Ольга, смотрите KB571127, возможно это поможет:

https://rockwellautomation.custhelp.com/..._id/571127
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#3
Не могли бы вы процитировать содержимое KB571127, т.к. мы, к сожалению, не имеем доступа к поддержке.
Заранее спасибо.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#4
Пожалуйста:


RSLogix 5000 : Out of logic memory when downloading project to RSLogix 5000 Emulate
571127 | Date Created: 11/05/2013 | Last Updated: 02/21/2018
Access Level: TechConnect
Email this page
Print
Subscribe to Updates
Problem
  • Getting
    Out of logic memory
  • error when downloading a project to RSLogix 5000 Emulate using RSLogix 5000 v20.03 or Studio 5000 v21.03 software.
  • Getting
    Out of logic memory
  • error when downloading a project to RSLogix 5000 Emulate version 20.03.00 using RSLogix 5000 v20.01.00
Environment
  • RSLogix 5000 v20.03
  • RSLogix 5000 v20.01.00
  • Studio 5000 v21.03
  • RSLogix 5000 Emulate v20.01, 20.03.00 or v21.00
Solution
Download and install RSLogix 5000 Emulate v20.04.00 or v21.03 software.  Also when checking versions, make sure to check under programs and features in the Windows Control Panel, do not use the module properties in the chassis monitor as it does not show the full revision.
For download instructions refer to 53797 - Downloading software update from Rockwell Automation Web site
Ответ с цитатой }