Factory Talk View - неразбериха с лицензиями
#1
Добрый день!
Приходится по долгу службы влезать в старые проекты, которыми занимались другие сотрудники..
Итак, есть АРМ оператора стационарный и для него был разработан проект в Factory Talk View SE 6.1. Проект выполнен как Local Station. Пришлось внести в него некоторые правки и поднять информацию какие лицензии были установлены на АРМ. Увиденное очень удивило - зачем-то была куплена лицензия Factory Talk View SE Server, но лицензии Client не было! Эксплуатация уверяет, что проект запускается без каких-либо проблем на этом же компьютере, но в моём понимании без клиентской лицензии это невозможно... или же можно? Так же на компьютере имеется лицензии Factory Talk View ME Station, RSLogix5000.
Объясните, пожалуйста, сей феномен - возможен ли действительно запуск проекта без клиентской лицензии (только под серверной)?
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Здравствуйте!
Это ваш случай?
Цитата:Local applications use a single key (RSVSE.*) to activate both the
FactoryTalk View SE Client and the FactoryTalk View SE Server at run
time. These components running together are also known as FactoryTalk
View SE Station.
(http://literature.rockwellautomation.com..._-en-e.pdf  стр.52)
Ответ с цитатой }