27-Sep-2017, 08:30:16
Добрый день!
С 2013 года работает система управления 10-мегаваттным воздушным компрессором на основе процессорного модуля 1756-L55. Версия прошивки 16.20.
За время эксплуатации с периодичностью раз в год-полтора наблюдается спонтанная "порча" технологической управляющей программы в памяти процессора.
Последний раз такое произошло несколько дней назад, что привело к нештатной остановке компрессора.
Батарея процессорного модуля имеет напряжение +2.9В
Система запитана от источника бесперебойного питания с регулярно обновляемыми батареями.
С чем может быть связана проблема? На что обратить внимание? Рекомендации по решению?
С уважением - Юрий.
С 2013 года работает система управления 10-мегаваттным воздушным компрессором на основе процессорного модуля 1756-L55. Версия прошивки 16.20.
За время эксплуатации с периодичностью раз в год-полтора наблюдается спонтанная "порча" технологической управляющей программы в памяти процессора.
Последний раз такое произошло несколько дней назад, что привело к нештатной остановке компрессора.
Батарея процессорного модуля имеет напряжение +2.9В
Система запитана от источника бесперебойного питания с регулярно обновляемыми батареями.
С чем может быть связана проблема? На что обратить внимание? Рекомендации по решению?
С уважением - Юрий.