Здравствуйте.
Необходимо загрузить проект в новую панель оператора panelview 600 (ни разу не использовалась, лежала на складе).
Проект есть, открывается через программу panel builder 32.
Все установлено на ноутбуке, на виртуальной машине с Windows XP.
Кабель для подключения использую 9300-USBCBL-CP3 При подключении rslinx classic, выбираю Сonfigure Drivers->AB_UIC1 DH485, ком порт указываю правильный, но в Communications > RSWho, панель не появляется. 1. В чем может быть причина? 2. Каким еще способом можно загрузить проект в панель panelview 600.
26-Sep-2019, 11:15:35 (Сообщение последний раз редактировалось: 26-Sep-2019, 11:36:36 provorovi.)
(26-Sep-2019, 10:41:34)oldDad Написал: Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.
Не могу найти Нуль-модемный адаптер, можете скинуть на него ссылку, как должен выглядеть для 9300-USBCBL-CP3.
И еще вопросы:
-И какой драйвер связи выбирать в RSLinx?
-Какой использовать порт на панели оператора RS232 или RS232(DF1)?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC devices driver in RSLinx Classic and use 19200 baud. Note: Do not use Auto-configure for the DH-485 driver, see 21429 - "Internal error; call Rockwell Software" when trying to use Auto-Configure on PanelView Standards
Configure the 1747-UIC device in RSLinx Classic by following these steps:
For RSLinx Classic version 2.51 and newer use the driver DH-485 UIC devices
Add the driver via the Communications menu
Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
Select Station number (00 is preferred) and Click OK Note: the UIC works only at 19,200 baud
For RSLinx Classic version 2.50 and older use the driver RS-232 DF1 devices
Add driver via the Communications menu
Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
Configure the RS-232 DF1 devices driver with the following settings
Comm Port USB communication port found in PC's Device Manager
Baud
19200
Parity
None
Stop Bits
1
Device
1770-KF3/1747-KE
Station
00
Error Checking
CRC
Protocol
Full Duplex
Leave the Baud Rate at 19200 Note: the UIC works only at 19,200 baud
Click OK
Note: If this driver is not available because you have an older version of RSLinx Classic, you will need to use Once communications has been established via RSLinx Classic launch PanelBuilder32
Select the menu item File --> Upload
In the Upload File window click the Transfer Type pull down and click select RSLinx Network
Browse to your PanelView in the RSWho window and Click OK to begin the upload
RSLinx упорно не видит PV600.
RSLinx версии 2.57, соответственно использую драйвер DH-485 UIC devices.
Само устройство 1747-UIC, RSLinx видит, но панель оператора - нет.
На panel view 600 2 разъема, какой использовать порт RS232 или RS232(DF1) при использовании DH-485 UIC devices?
Может в панели какие либо настройки влияют?
На 1747-UIC есть переключатель, у меня он установлен в положение вниз
Попробовал так же программу
File Transfer Utility Programs > PanelBuilder >WinPFT
Cвязи нет с PV600.
Так же имеется PCMCI карта памяти.
При помощи PanelBuilder32 делаю загрузку на memory card.
cat 2711-NM216
16Mb Flash ATA CARD
Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
Почему так, как записать проект на флешку PCMC
(26-Sep-2019, 15:26:51)oldDad Написал: Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?
Я пробую загрузить проект на карту сразу из PanelBuilder32, скопировать из рабочей панели на карту нет возможности.
С RSLinx тоже вроде чего только не делал, настройки все выставлял так как написано выше, но соединения нет. Так же пробовал драйвер RS232 DF1 devices, но тоже без результата.
Может проблема в виртуальной машине, и нужен компьютер с реальным COM портом? Почему такие сложности с обычной загрузкой проекта в новую панель??
26-Sep-2019, 15:55:21 (Сообщение последний раз редактировалось: 26-Sep-2019, 16:24:33 oldDad.)
Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.
(26-Sep-2019, 21:59:20)dv_ Написал: provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
Да, вряд ли, панель вроде бы рабочая, что то не так делаю.
Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Нажать на белый квадратик при загрузке?
(30-Sep-2019, 10:52:07)provorovi Написал: Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Я думал, что ты это умеешь делать, т.к.
(26-Sep-2019, 15:18:25)provorovi Написал: Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
На карте можно хранить много проектов, но в работе только один - перегружается в PV и карту можно вынуть.
Аналогично из PV на карту.
Только один случай, когда карта нужна постоянно - внешние фонты, например кириллицы.
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.
03-Oct-2019, 12:54:25 (Сообщение последний раз редактировалось: 03-Oct-2019, 13:39:55 provorovi.)
(01-Oct-2019, 13:33:48)Ryzhij_62 Написал: Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?
Я ее вставил в новую панель PV600, и уже из под configuration mode сделал форматирование.
После этого получилось записать проект на карту памяти и панель прочитала этот проект.
Дальше опять проблема:
Хотел из старой панели на линии сделать Upload программы на карту памяти, не вышло.
Не могу зайти в configuration mode, появляется при загрузке белый квадрат в правом нижнем углу, я на него нажимаю, но меню не загружается. Загружается визуализация.
Возможно не работает сенсор...
Цитата:Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
Хорошо, я конечно допускаю что делаю что то не так, но раз уж мы заговорили об инструкции, то:
-панель оператора Panelview 600 2711-t6c16l1
-ноутбук Windows 10 основная
-виртуальная машина vmware workstation 15, Windows XP, COM порт виртуальный через USB.
-ПО panel builder 32 03.83.00
Вопрос:
1. Какой все же нужно использовать кабель для подключения к данной панели(нужно название, если у меня нет в наличии, то буду покупать)
2. К какому порту на панели подключаться
3. Какой использовать софт и его настройки, т.к. я даже через RS Linx Classic 2.57 не вижу эту панель.
03-Oct-2019, 15:08:45 (Сообщение последний раз редактировалось: 03-Oct-2019, 15:22:13 Ryzhij_62.)
(03-Oct-2019, 12:54:25)provorovi Написал: COM порт виртуальный через USB.
Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что трёх проводов для программирования классической панели недостаточно.
Кабель нужен 2711-NC13 или 2711-NC14. Отличаются они только длиной.
Их распиновка секрета не представляет. Распиновка
В части настроек связи, лучше нажать кнопку автоматической настройки - связь установится сама, при условии использования правильного кабеля и что преобразователь USB-RS232 выдаёт все сигналы, а не только Rx, Tx и Gnd
Про тип кабеля уже рассказали.
Добавлю из своего опыта более, чем 20-лет давности:
1. На объекте местные жалуются, что не могут связаться с PV, кабель самодельный - аналог 2711-NC13. Даю им свой, фирменный, все работает. Подключаю их кабель к своему ноутбуку - не работает. Местные дотошно сравнивают "бубочка к бубочке" - все одинаково. Какие провода они применили - мне неизвестно.
2. Времена 486 процессоров (RS-232 на материнке) - связь с контроллером (SLC) проблемы не замечены. Загрузка в PV (средствами PB) - 30-40% и тайм-аут. Аналогичное с ноутбука Compaq Concerto - без проблем. Осциллографом посмотрели амплитуды RS-232 - крамолы нет. Задумались??? Включили RSLinx на диагностику связи с SLC: каждый третий пакет повторы, каждый 10-й - превышение числа повторов. Вывод - плохой RS-232 на материнке. Нашлась старая ISA карта с RS-232 - проблема исчезла.
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.