panel builder 32 и panelview 600 нет связи
#1
Здравствуйте.
Необходимо загрузить проект в новую панель оператора  panelview 600 (ни разу не использовалась, лежала на складе).
Проект есть, открывается через программу panel builder 32.
Все установлено на ноутбуке, на виртуальной машине с Windows XP.
Кабель для подключения использую 9300-USBCBL-CP3
[Изображение: gn0c.jpg] [Изображение: 4Ux1.jpg] [Изображение: 9l3I.jpg] [Изображение: EiWD.jpg]
При подключении rslinx classic, выбираю Сonfigure Drivers->AB_UIC1 DH485, ком порт указываю правильный, но в Communications > RSWho, панель не появляется.
1. В чем может быть причина?
2. Каким еще способом можно загрузить проект в панель panelview 600.

Спасибо.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#2
Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#3
(26-Sep-2019, 10:41:34)oldDad Написал: Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.

Не могу найти Нуль-модемный адаптер, можете скинуть на него ссылку, как должен выглядеть для 9300-USBCBL-CP3.
И еще вопросы:
-И какой драйвер связи выбирать в RSLinx?
-Какой использовать порт на панели оператора RS232  или RS232(DF1)?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#4
Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard:


[Изображение: Image7_500.jpg][Изображение: i.gif]
Установите, посмотрите в панели управления Windows какой это COM-порт, затем в RSLinx запустите на этом драйвере Auto-Configure.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#5
К сожалению у меня нет такого адаптера.
Можно ли использовать такую связку для подключения к панели:
1747-UIC Allen-Bradley + 2706-NC13
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#6
Да, должно получиться:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC devices driver in RSLinx Classic and use 19200 baud.
Note: Do not use Auto-configure for the DH-485 driver, see 21429 - "Internal error; call Rockwell Software" when trying to use Auto-Configure on PanelView Standards
Configure the 1747-UIC device in RSLinx Classic by following these steps:
For RSLinx Classic version 2.51 and newer use the driver DH-485 UIC devices
  1. Add the driver via the Communications menu
  2. Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
  3. Select Station number (00 is preferred) and Click OK
    Note: the UIC works only at 19,200 baud
For RSLinx Classic version 2.50 and older use the driver RS-232 DF1 devices
  1. Add driver via the Communications menu
  2. Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
  3. Configure the RS-232 DF1 devices driver with the following settings

     Comm Port
     USB communication port found in PC's Device Manager
     Baud
     19200
     Parity
     None
     Stop Bits 
     1
     Device
     1770-KF3/1747-KE
     Station
     00
     Error Checking
     CRC
     Protocol 
     Full Duplex
  4. Leave the Baud Rate at 19200
    Note: the UIC works only at 19,200 baud
  5. Click OK
Note:  If this driver is not available because you have an older version of RSLinx Classic, you will need to use Once communications has been established via RSLinx Classic launch PanelBuilder32
  1. Select the menu item File --> Upload
  2. In the Upload File window click the Transfer Type pull down and click select RSLinx Network
  3. Browse to your PanelView in the RSWho window and Click OK to begin the upload
For more information see chapter 6 of PanelBuilder Development Software User Manual, Publication 2711-UM020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#7
RSLinx упорно не видит PV600.
RSLinx версии 2.57, соответственно использую драйвер DH-485 UIC devices.
Само устройство 1747-UIC, RSLinx видит, но панель оператора - нет.
На panel view 600 2 разъема, какой использовать порт RS232 или RS232(DF1) при использовании DH-485 UIC devices?
Может в панели какие либо настройки влияют?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#8
См. публикации по следующей ссылке и во вложении:

https://literature.rockwellautomation.co..._-en-p.pdf


Файлы вложений
.pdf   kb38757.pdf (Размер: 347 KB / Загрузок: 1)
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#9
На 1747-UIC есть переключатель, у меня он установлен в положение вниз
[Изображение: 1747.jpg]

Попробовал так же программу
File Transfer Utility Programs > PanelBuilder >WinPFT
[Изображение: winPFT.jpg]
Cвязи нет с PV600.

Так же имеется PCMCI карта памяти.
При помощи PanelBuilder32 делаю загрузку на memory card.
cat 2711-NM216
16Mb Flash ATA CARD
Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
Почему так, как записать проект на флешку PCMC



image uploader
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#10
Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?

С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#11
(26-Sep-2019, 15:26:51)oldDad Написал: Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?

[Изображение: flash.png]

Я пробую загрузить проект на карту сразу из PanelBuilder32, 
скопировать из рабочей панели на карту нет возможности.

С RSLinx тоже вроде чего только не делал, настройки все выставлял так как написано выше, но соединения нет.
Так же пробовал драйвер RS232 DF1 devices, но тоже без результата.

Может проблема в виртуальной машине, и нужен компьютер с реальным COM портом?
Почему такие сложности с обычной загрузкой проекта в новую панель??
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#12
Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#13
provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#14
(26-Sep-2019, 21:59:20)dv_ Написал: provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
Да, вряд ли, панель вроде бы рабочая, что то не так делаю.

Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Нажать на белый квадратик при загрузке?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#15
(26-Sep-2019, 14:53:51)oldDad Написал: https://literature.rockwellautomation.co..._-en-p.pdf

Chapter 3, page 72.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#16
(30-Sep-2019, 10:52:07)provorovi Написал: Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Я думал, что ты это умеешь делать, т.к.
(26-Sep-2019, 15:18:25)provorovi Написал: Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
На карте можно хранить много проектов, но в работе только один - перегружается в PV и карту можно вынуть.
Аналогично из PV на карту.
Только один случай, когда карта нужна постоянно - внешние фонты, например кириллицы.
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#17
Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#18
(01-Oct-2019, 13:33:48)Ryzhij_62 Написал: Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?

Я ее вставил в новую панель PV600, и уже из под configuration mode сделал форматирование.
После этого получилось записать проект на карту памяти и панель прочитала этот проект.
Дальше опять проблема:
Хотел из старой панели на линии сделать Upload программы на карту памяти, не вышло.
Не могу зайти в configuration mode, появляется при загрузке белый квадрат в правом нижнем углу, я на него нажимаю, но меню не загружается. Загружается визуализация.
Возможно не работает сенсор...

oldDad 
Цитата:Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".

Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
Хорошо, я конечно допускаю что делаю что то не так, но раз уж мы заговорили об инструкции, то:
-панель оператора Panelview 600 2711-t6c16l1
-ноутбук Windows 10 основная
-виртуальная машина vmware workstation 15, Windows XP, COM порт виртуальный через USB.
-ПО panel builder 32 03.83.00

Вопрос:
1. Какой все же нужно использовать кабель для подключения к данной панели(нужно название, если у меня нет в наличии, то буду покупать)
2. К какому порту на панели подключаться
3. Какой использовать софт и его настройки, т.к. я даже через RS Linx Classic 2.57 не вижу эту панель.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#19
(03-Oct-2019, 12:54:25)provorovi Написал: COM порт виртуальный через USB.

Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что трёх проводов для программирования классической панели недостаточно.
Кабель нужен 2711-NC13 или 2711-NC14. Отличаются они только длиной.
Их распиновка секрета не представляет.
Распиновка
В части настроек связи, лучше нажать кнопку автоматической настройки - связь установится сама, при условии использования правильного кабеля и что преобразователь USB-RS232 выдаёт все сигналы, а не только Rx, Tx и Gnd Wink
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#20
Про тип кабеля уже рассказали.
Добавлю из своего опыта более, чем 20-лет давности:
1. На объекте местные жалуются, что не могут связаться с PV, кабель самодельный - аналог 2711-NC13. Даю им свой, фирменный, все работает. Подключаю их кабель к своему ноутбуку - не работает. Местные дотошно сравнивают "бубочка к бубочке" - все одинаково. Какие провода они применили - мне неизвестно.

2. Времена 486 процессоров (RS-232 на материнке) - связь с контроллером (SLC) проблемы не замечены. Загрузка в PV (средствами PB) - 30-40% и тайм-аут. Аналогичное с ноутбука Compaq Concerto - без проблем. Осциллографом посмотрели амплитуды RS-232 - крамолы нет. Задумались??? Включили RSLinx на диагностику связи с SLC: каждый третий пакет повторы, каждый 10-й - превышение числа повторов. Вывод - плохой RS-232 на материнке. Нашлась старая ISA карта с RS-232 - проблема исчезла.
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова. (С) Бернард Шоу.