Проблемы с резервированием
#1
Доброго времени суток, коллеги!

Есть система управления с резервированными корзинами процессора.
В какой-то момент корзины переключились, и обратно синхронизироваться не хотят.
В дисквалифицированной корзине меняли все модули, в ставшей первичной - модуль резервирования.
Модули заведомо исправны. "До кучи" меняли и оптический патч-корд.
Не помогает.
Скриншот прилагаю. Смущает, что ошибка фирмваре модуля резервирования вываливается именно в Primery-корзине.

[Изображение: TK-201-SYNC-Errors.png]


Что это за ошибка?
Есть ли какие-либо идеи?
Пока ждём разрешения на останов агрегата для замены остальных модулей во второй, работающей сейчас с периферией, корзине...
Спасибо!
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#2
Здравствуйте, коллега!
Возможно, это поможет:


Файлы вложений
.pdf   kb117550.pdf (Размер: 306,22 KB / Загрузок: 6)
.pdf   kb454925.pdf (Размер: 327,74 KB / Загрузок: 6)
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#3
Огромное Вам СПАСИБО!
Похоже, это именно наш случай. Появилась надежда )))
Пробовать "на ходу" начальство опасается.
Жду останова агрегата. Отпишусь.

ps:
Кстати, выяснилось, что "на ходу" изменить конфигурацию модуля Ethernet 1756-EN2T невозможно. Рекомендации можно выполнить только оф-лайн и через заливку в режиме программирования.
Так что тем более ждём-с остановки агрегата
Ответ с цитатой }}
Thanks given by: