Failed to load data server ( ошибка 80070005)
#1
Sad 
Здравствуйте!

Можете поделиться статьей
FactoryTalk View Studio: HMI Server Services Fail to Load 68481 | Access Level: Tech Connect | Date Created: 05/07/2010 | Last Updated: 07/01/2019 ?
Мой адрес pridchina_kate@mail.ru

Или можете подсказать, как решить проблему. Используемое ПО Factory talk view site edition v11. В качестве удаленного opc-сервера используется insat multi-protocol.
Если на экран выводить напрямую тег из удаленного opc-сервера, то при запуске экрана тег отображается.
Если в создать тег и подвязать его к удаленному серверу, вывести на экран, то при запуске в режиме runtime он становится зеркальным (белая рамка) и в diagnostic viewer появляется ошибка failed to load data server.... Подскажите пожалуйста как решить проблему?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#2
Спасибо за внимание, разобралась сама.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#3
(15-Jul-2019, 13:41:55)katerina Написал: Спасибо за внимание, разобралась сама.

Поделись решением!
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:
#4
Необходимо в настройках DCOm добавить юзеров Dcom, Все, Анонимный вход и разрешить им все. И в локальной политике безопасности в строках DCOM добавить этих трех пользователей и включить доступ Для всех. А орс-сервер регистрировать как службу.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by: oldDad