Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
#1
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Возникла необходимость контроля состояния каналов А В удаленных Flex`ов 1794-ACNR15? Контроллер 1756-L71,  Studio 5000 logix designer v28. Прошу ссылки на документацию описывающую решение проблемы.. Заранее спасибо..
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#3
Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагностировать. Да и FaultCode тоже должен помочь.
Ответ с цитатой }
Thanks given by:


Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  FTV ME vs ControlNet Michelin 7 4.919 31-Oct-2017, 18:44:02
Последний пост: avgaid
  Репитеры сети EtherNet vladimir_ch 1 1.552 16-Oct-2017, 15:29:56
Последний пост: oldDad
  Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet deathrage 4 5.807 14-Jul-2017, 14:26:04
Последний пост: mp3corp