Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Не работает линк с одной рутины в другую
#1
Всем доброго дня.
 
К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста.
 
1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD
2. В рутине №2 - находится необходимый RESD.
 
Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2.
 
Хотя если: 
- открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1 
- если удалить
wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает


Файлы вложений Эскизы(ов)
       
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
(06-Mar-2018, 10:31:29)zenith Написал: Всем доброго дня.
 
К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста.
 
1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD
2. В рутине №2 - находится необходимый RESD.
 
Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2.
 
Хотя если: 
- открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1 
- если удалить
wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает

У вас к одному входу  "reset" подключены несколько условий.
Приоритет у входа, который подключен непосредственно на сам FB в рутине №2/
Если задача стоит - "Сброс по любому их двух условий", то необходимо в рутине №2 поставить блок "ИЛИ" на него завести условия для сброса, а выход с блока "ИЛИ" подключить на вход "reset"

С уважением, Ермаков Александр

Ответ с цитатой }