Форум VDT Industrial Automation
Не работает линк с одной рутины в другую - Версия для печати

+- Форум VDT Industrial Automation (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Темы: Не работает линк с одной рутины в другую (/showthread.php?tid=61)



Не работает линк с одной рутины в другую - zenith - 06-Mar-2018

Всем доброго дня.
 
К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста.
 
1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD
2. В рутине №2 - находится необходимый RESD.
 
Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2.
 
Хотя если: 
- открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1 
- если удалить
wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает



RE: Не работает линк с одной рутины в другую - ErmakovAV - 02-Nov-2018

(06-Mar-2018, 10:31:29)zenith Написал: Всем доброго дня.
 
К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста.
 
1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD
2. В рутине №2 - находится необходимый RESD.
 
Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2.
 
Хотя если: 
- открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1 
- если удалить
wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает

У вас к одному входу  "reset" подключены несколько условий.
Приоритет у входа, который подключен непосредственно на сам FB в рутине №2/
Если задача стоит - "Сброс по любому их двух условий", то необходимо в рутине №2 поставить блок "ИЛИ" на него завести условия для сброса, а выход с блока "ИЛИ" подключить на вход "reset"