Здравствуйте!

Столкнулся с задачей: необходимо сделать резервные копии проектов (можно без исходников) с контроллеров Allen Bradley 1756-L61 и 1769-L32E. Ранее с Allen Bradley не сталкивался.
Подскажите пожалуйста, какие есть пути для решения этой задачи? Можно ли сделать дубликат карты памяти с проектом или нужно устанавливать RSLogix 5000? Если нужно устанавливать RSLogix, то как выбрать нужную версию?
Читаю документацию, и пока нашёл вариант только через RSLogix, но его у нас пока нет и как я понял демо-версии этой программы тоже нет.
Без RSLogix скорее всего бэкап прошивки достать не получиться. Не факт что на флешке хранится сама прошивка, туда можно писать данные по тегам, а может она туда вставлена просто так и туда ничего не пишется.
(10-Aug-2018, 11:09:37)Alibaster Написал: [ -> ]Без RSLogix скорее всего бэкап прошивки достать не получиться. Не факт что на флешке хранится сама прошивка, туда можно писать данные по тегам, а может она туда вставлена просто так и туда ничего не пишется.

Спасибо за ответ!


А если мы приобретём RSLogix, то есть ли гарантия, что сможем выгрузить бэкап проекта (откомпиллированный, без исходных кодов) или для этого тоже требуется пароль?
Если проект запоролен, то потребуется пароль (либо данные от аккаунта FacktoryTalk, либо файл с ключом - все зависит от того как запоролен ПЛК).
Для RSLogix есть триал 7 дней, но какие там ограничения я не знаю.
Для 1756-L61 RSLogix не выше 20 версии, боллее новые этот проц не поддерживают.
(10-Aug-2018, 14:10:48)SergeyM Написал: [ -> ]Если проект запоролен, то потребуется пароль (либо данные от аккаунта FacktoryTalk, либо файл с ключом - все зависит от того как запоролен ПЛК).
Для RSLogix есть триал 7 дней, но какие там ограничения я не знаю.
Для 1756-L61 RSLogix не выше 20 версии, боллее новые этот проц не поддерживают.


Если купить версию выше 20, можно все равно скачать, необходимо будет установить EDS на L61, тогда все видится. Я понимаю при покупки старшей версии, младшие тоже доступны. 1756-L61 там версия вроде бы 16-20. 

Ссылка на совместимость версии модулей и ПО

Лучше вам связаться со специалистами Rockwell Automation Smile