Здравствуйте.
Необходимо загрузить проект в новую панель оператора panelview 600 (ни разу не использовалась, лежала на складе).
Проект есть, открывается через программу panel builder 32.
Все установлено на ноутбуке, на виртуальной машине с Windows XP.
Кабель для подключения использую
9300-USBCBL-CP3
При подключении rslinx classic, выбираю Сonfigure Drivers->AB_UIC1 DH485, ком порт указываю правильный, но в Communications > RSWho, панель не появляется.
1. В чем может быть причина?
2. Каким еще способом можно загрузить проект в панель panelview 600.
Спасибо.
Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.
(26-Sep-2019, 10:41:34)oldDad Написал: [ -> ]Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.
Не могу найти Нуль-модемный адаптер, можете скинуть на него ссылку, как должен выглядеть для 9300-USBCBL-CP3.
И еще вопросы:
-И какой драйвер связи выбирать в RSLinx?
-Какой использовать порт на панели оператора RS232 или RS232(DF1)?
Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard:
![[Изображение: Image7_500.jpg]](http://i.piccy.info/i9/89c6aecb0808ab27389b7fd01a860f82/1569486663/14088/1335915/Image7_500.jpg)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2019-09-26-08-31/i9-13411712/500x232-r/i.gif)
Установите, посмотрите в панели управления Windows какой это COM-порт, затем в RSLinx запустите на этом драйвере Auto-Configure.
К сожалению у меня нет такого адаптера.
Можно ли использовать такую связку для подключения к панели:
1747-UIC Allen-Bradley + 2706-NC13
Да, должно получиться:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC devices driver in RSLinx Classic and use 19200 baud.
Note: Do
not use Auto-configure for the DH-485 driver, see
21429 - "Internal error; call Rockwell Software" when trying to use Auto-Configure on PanelView Standards
Configure the 1747-UIC device in RSLinx Classic by following these steps:
For RSLinx Classic version 2.51 and newer use the driver
DH-485 UIC devices
- Add the driver via the Communications menu
- Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
- Select Station number (00 is preferred) and Click OK
Note: the UIC works only at 19,200 baud
For RSLinx Classic version 2.50 and older use the driver
RS-232 DF1 devices
- Add driver via the Communications menu
- Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
- Configure the RS-232 DF1 devices driver with the following settings
Comm Port
USB communication port found in PC's Device Manager
Baud
19200
Parity
None
Stop Bits
1
Device
1770-KF3/1747-KE
Station
00
Error Checking
CRC
Protocol
Full Duplex
- Leave the Baud Rate at 19200
Note: the UIC works only at 19,200 baud
- Click OK
Note: If this driver is not available because you have an older version of RSLinx Classic, you will need to use Once communications has been established via RSLinx Classic launch PanelBuilder32
- Select the menu item File --> Upload
- In the Upload File window click the Transfer Type pull down and click select RSLinx Network
- Browse to your PanelView in the RSWho window and Click OK to begin the upload
For more information see chapter 6 of
PanelBuilder Development Software User Manual, Publication 2711-UM020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RSLinx упорно не видит PV600.
RSLinx версии 2.57, соответственно использую драйвер DH-485 UIC devices.
Само устройство 1747-UIC, RSLinx видит, но панель оператора - нет.
На panel view 600 2 разъема, какой использовать порт RS232 или RS232(DF1) при использовании DH-485 UIC devices?
Может в панели какие либо настройки влияют?
На 1747-UIC есть переключатель, у меня он установлен в положение вниз
Попробовал так же программу
File Transfer Utility Programs > PanelBuilder >WinPFT
![[Изображение: winPFT.jpg]](https://i.ibb.co/cYkwkCV/winPFT.jpg)
Cвязи нет с PV600.
Так же имеется PCMCI карта памяти.
При помощи PanelBuilder32 делаю загрузку на memory card.
cat 2711-NM216
16Mb Flash ATA CARD
Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
Почему так, как записать проект на флешку PCMC
image uploader
Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?
С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?
(26-Sep-2019, 15:26:51)oldDad Написал: [ -> ]Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?
Я пробую загрузить проект на карту сразу из
PanelBuilder32,
скопировать из рабочей панели на карту нет возможности.
С RSLinx тоже вроде чего только не делал, настройки все выставлял так как написано выше, но соединения нет.
Так же пробовал драйвер RS232 DF1 devices, но тоже без результата.
Может проблема в виртуальной машине, и нужен компьютер с реальным COM портом?
Почему такие сложности с обычной загрузкой проекта в новую панель??
Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
(26-Sep-2019, 21:59:20)dv_ Написал: [ -> ]provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).
Да, вряд ли, панель вроде бы рабочая, что то не так делаю.
Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Нажать на белый квадратик при загрузке?
(30-Sep-2019, 10:52:07)provorovi Написал: [ -> ]Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
Я думал, что ты это умеешь делать, т.к.
(26-Sep-2019, 15:18:25)provorovi Написал: [ -> ]Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
На карте можно хранить много проектов, но в работе только один - перегружается в PV и карту можно вынуть.
Аналогично из PV на карту.
Только один случай, когда карта нужна постоянно - внешние фонты, например кириллицы.
Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?
(01-Oct-2019, 13:33:48)Ryzhij_62 Написал: [ -> ]Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?
Я ее вставил в новую панель PV600, и уже из под configuration mode сделал форматирование.
После этого получилось записать проект на карту памяти и панель прочитала этот проект.
Дальше опять проблема:
Хотел из старой панели на линии сделать Upload программы на карту памяти, не вышло.
Не могу зайти в configuration mode, появляется при загрузке белый квадрат в правом нижнем углу, я на него нажимаю, но меню не загружается. Загружается визуализация.
Возможно не работает сенсор...
oldDad
Цитата:Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.
Хорошо, я конечно допускаю что делаю что то не так, но раз уж мы заговорили об инструкции, то:
-панель оператора Panelview 600 2711-t6c16l1
-ноутбук Windows 10 основная
-виртуальная машина vmware workstation 15, Windows XP, COM порт виртуальный через USB.
-ПО panel builder 32 03.83.00
Вопрос:
1. Какой все же нужно использовать кабель для подключения к данной панели(нужно название, если у меня нет в наличии, то буду покупать)
2. К какому порту на панели подключаться
3. Какой использовать софт и его настройки, т.к. я даже через RS Linx Classic 2.57 не вижу эту панель.
(03-Oct-2019, 12:54:25)provorovi Написал: [ -> ]COM порт виртуальный через USB.
Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что трёх проводов для программирования классической панели недостаточно.
Кабель нужен 2711-NC13 или 2711-NC14. Отличаются они только длиной.
Их распиновка секрета не представляет.
Распиновка
В части настроек связи, лучше нажать кнопку автоматической настройки - связь установится сама, при условии использования правильного кабеля и что преобразователь USB-RS232 выдаёт все сигналы, а не только Rx, Tx и Gnd

Про тип кабеля уже рассказали.
Добавлю из своего опыта более, чем 20-лет давности:
1. На объекте местные жалуются, что не могут связаться с PV, кабель самодельный - аналог 2711-NC13. Даю им свой, фирменный, все работает. Подключаю их кабель к своему ноутбуку - не работает. Местные дотошно сравнивают "бубочка к бубочке" - все одинаково. Какие провода они применили - мне неизвестно.
2. Времена 486 процессоров (RS-232 на материнке) - связь с контроллером (SLC) проблемы не замечены. Загрузка в PV (средствами PB) - 30-40% и тайм-аут. Аналогичное с ноутбука Compaq Concerto - без проблем. Осциллографом посмотрели амплитуды RS-232 - крамолы нет. Задумались??? Включили RSLinx на диагностику связи с SLC: каждый третий пакет повторы, каждый 10-й - превышение числа повторов. Вывод - плохой RS-232 на материнке. Нашлась старая ISA карта с RS-232 - проблема исчезла.